1
液位控制反置

现象
供水时(排水)水箱已溢满(无水),控制柜才开始工作,而无水(集水池已满),控制柜停止和使用情况相反。



解决方案
对照浮球开关的说明,即供水用常闭,排水用常开,重新接浮球线。



2
星三角减压时起动电机线接错

现象
电动机起动时正常,而转到运行时,电机突然停止或空气开关断开。



解决方案
1)转到运行中电动机停止,对照接线图检查电动机端到控制柜端子的接线是否符合电线路图,核对后重新调整接线。
2)转到运行时空气开关断开,检查电动机接线端子上的连接铜片是否全部拆掉或连接电缆中间有无破皮现象。



3
自耦减压起动力矩不够

现象
自耦减压起动箱在启动时,电机起动力矩不够转不动。



解决方案
1)检查是否有缺相现象。
2)重负载起动的把自耦变压器65%的抽头调换为80%的抽头。(常规为65%)



4
15kw以下的一用一备型的直接起动柜,无法故障切换。

现象
测试故障切换时,把主水泵的主控交流接触器线圈任意拆掉一根线,而不能自动切换到备用泵。



解决方案
因15kw以下一用一备型控制柜的故障信号采用热继电器的热敏感应的常开触点为故障信号。固测试故障切换时,缺接热继器“97”和“98”即造成一个人为故障试验。