[原创] 原创:关于PLC故障的维修(含维修过程)

最近一段时间发现管辖的PLC故障比较多,按照以前的方式一般都是换新的,都是通过检查发现故障基本都出在输入或者输出触点上。因为PLC厂家都设了密码,而且不肯透漏,因此我们决定用硬件维修的方法,结果非常成功,维修好5个PLC(用空通道的元件更换)。很开心。
下面详细介绍一下
有一个西门子的小型PLC,故障情况为输入通道坏,在不能够得到密码修改程序的情况下,拆开检查,发现该通道的贴片电容故障,于是在备用通道上取下一个更换,装回后试验功能恢复正常。
两个AB的LOGIC1000,某个输出通道灯亮,但是该通道控制的电磁阀却没有反应,拆开后检查发现板上输出继电器烧毁,于是购买了同类型的微型继电器更换,安装后试验正常。
两个空压机的控制器坏,表现为无法自动加载,厂家因为维修费用低,不肯维修,要求更换。拆开后检查发现板上控制加载电磁阀的输出继电器触点烧毁,更换备用通道的继电器后正常,但是不到一个月又时好时坏。通过现场观察发现空压机的空气管路设计不正常,导致空压机每分钟要起停三次,而其控制加载电磁阀的输出继电器一个触点并联了两个设备导致启动电流太大,长时间频繁启动而烧坏触点。因此再次更换继电器后增加了外部继电器,把控制设备分散为单触点控制单设备。2007年4月至今未出现故障。