压缩机是空调器制冷系统最重要的部件,由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。  
故障现象  
1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。  
2、压缩机抱轴、卡缸压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。  
3、压缩机吸、排气阀关闭不严如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。  
4、压缩机的震动和噪音这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。  
5、热保护器损坏热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。  
维修方法  
压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。  
压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

看看 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

支持!!!大力支持!!!谢谢搂住!!!

TOP

【主题推荐】压缩量在不知道的情况下如何确定

TOP

好东西就应该这样!!支持~~~~~~~~~~~

TOP

写得非常好

写得非常好,期待能看下去,非常需要

TOP

好东西我们大家都会顶的!用不着你有这样的方法吧

TOP

看看能不能用得上 ;P ;P ;P

TOP

刚来兰泵技术论坛,初来乍道,请多多指教。

TOP

压缩机的资料也需要,谢谢楼主

TOP

压缩机是全封闭的呀,出现非电机故障处理也很困难哦。

TOP

还有如果压缩机内润滑油缺乏,可以补充吗?

TOP

谢谢

很好的资料!!!!!!!!!

TOP

学习学习希望能用得上,我们单位有不少压缩机不过有螺杆机的检修资料吗?

TOP

这个资料我想看,支持一下,希望能看完整。

TOP

返回列表

站长推荐 关闭


一个新兴的话题——“泵节能技术改造 ”

最近,全国各地都在搞节能环保,我觉得这很好,最近也看到一些数据,一些泵在经过节能技术改造后,能节约电能23%,这对缺电地区确实是一个令人振奋的消息。 我在 ...


查看
泵阀技术论坛郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛 拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站所有文章,发表者拥有版权,发表者拥有展示权,未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭本站资源;转载请注明出处!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
如有任何疑问,请联系站长,QQ: 。电子信箱:admin#pumpvip.com(请把‘#’更换成‘@’)。或者直接站内短消息联系admin,我们将尽快答复。