关醒凡 泵新书和软件 | 凡方泵自动测试装置
版主招聘
Pumplinx演示会消息 | 泵阀企业展示
返回列表 发帖

[分享] 消防泵八大常见问题及解决办法

消防泵是保障消防安全的重要设施,清楚地了解消防泵的问题,并针对性地解决掉这些问题,才能保障消防泵的长久有效地使用。一起来看看消防泵常见的八大问题。

问题一
消防泵震动严重

1消防泵与电机轴不同心?调正,对准消防泵与电机轴心。
2消防泵轴弯曲? 拆下校直或换新的。
3叶轮不平衡? 拆下找平衡。

问题二
消防泵抽不出液体

1压出管路太细,管路损失太大? 换适合的压出管路。
2使用扬程超过了设计扬程?重新选消防泵。
3吸入管或消防泵内没有排净气体? 检修吸入管路并排净气体。
4吸上高度超过允许范围? 按允许吸上高度重新安装消防泵。
5输送热的、挥发性的介质? 降低吸程或采用倒灌按装。
6转向反了?纠正转向。
7没有灌注液体?重新灌消防泵。
8吸入管、出水管或消防泵的流道堵塞?消除杂物。

问题三
机械密封泄漏严重

1固定螺钉松动,使弹簧失去作用?紧固螺钉或重新调整弹簧。
2弹簧压力不足?重新调整弹簧压缩量或换弹簧。
3静环装配歪斜?重装消防泵用静环。
4动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤?修复或更换坏的动环静环。
5轴套加工精度和光洁度不够,影响了动环的轴向移动?换加工精度合格的轴套。
6杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间?
消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件。
7动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形?重装或更换消防泵用动环密封圈。

问题四
消防泵用电机过热
1填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量。
2使用范围(流量、扬程)超过消防泵的设计要求?按系列型谱选合适的电机。
3消防泵装配质量差,有摩擦处或电机与消防泵轴不同心?检查装配质量,排除装配故障。
4介质比重超过消防泵的配置电机?配置合适的消防泵用电机。

问题五
消防泵轴承过热

1消防泵与电机轴不同心?调正,对准消防泵与电机轴心。
2润滑油(脂)没有或不够加润滑油(脂)至要求标准。
3轴承损坏?换新消防泵用轴承。

问题六
消防泵的扬程不够

1转速不足检查电流,恢复转速。
2叶轮腐蚀严重?换新叶轮。
3半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?减小间隙。
4消防泵的性能达不到设计要求?
换符合设计要求的消防泵。

问题七
填料密封泄漏严重

1填料质量差密封性不好?更换符合要求的石棉填料。
2轴套磨损太多?更换轴套。
3填料大小不一或磨损严重?更换统一型号的填料。
4填料压的太松?上紧填料压盖至适当程度。
5填料装置不好?调整填料搭口,使之错开一定角度不在一个方向。

问题八
消防泵的流量不够

1密封环严重磨损或腐蚀?换新密封环。
2半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?- 减小间隙。
3吸入管路太细或杂物堵塞? 换合适管路,清除杂物。
4叶轮严重磨损或严重腐蚀?换新叶轮。
5吸入管浸泡的深度不够,有空气吸入消防泵内?增加吸入管的浸入深度。重装消防泵用静环。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

返回列表

站长推荐 关闭


一个新兴的话题——“泵节能技术改造 ”

最近,全国各地都在搞节能环保,我觉得这很好,最近也看到一些数据,一些泵在经过节能技术改造后,能节约电能23%,这对缺电地区确实是一个令人振奋的消息。 我在 ...


查看
泵阀技术论坛郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛 拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站所有文章,发表者拥有版权,发表者拥有展示权,未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭本站资源;转载请注明出处!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
如有任何疑问,请联系站长,QQ: 。电子信箱:admin#pumpvip.com(请把‘#’更换成‘@’)。或者直接站内短消息联系admin,我们将尽快答复。